PPR水管施工要点
1、 根据PPR管路改造设计要求,预先过梁处打孔,冷热水管洞分开150mm。
2、 水路走线开槽应该保证暗埋的管子在墙内。
3、 PPR水管管径一般在20-25mm之间,水管走向应走顶面。
4、 冷热水管安装应左热右冷,平行间距为150mm。热水管应套保温管。
5、 给水管道管卡设置的位置应在转角100mm处增加一个,避免管子晃动。管道敷设应横平竖直。
6、 水管试压合格后,先拍照记录,然后墙槽应用1:3水泥砂浆填补密实。
7、 一般自来水压力为0.3MPA,给水管道安装完成后,在隐蔽前应进行水压试验,给水管道试验压不小于0.6MPA。我们一般试压会在0.8mpa-1.0mpa之间,时间为半小时,接头无渗水迹象,压力表针无回落为试压合格。